既然这部分没问题而是 circuit breaker 跳闸又烧黑了,当然需要更换。里面是分析。

回答: 砂锅不打不破Zhuzitaba2023-05-31 10:20:11

一般炉头,每个发热元件消耗功率是1500~2000W, 每个开着时的电流不过是 6.25A~ 8.5A, 控制盘的 circuit Breaker 是20A,

单独开完全没问题。关键是如果你4个一齐打开,问题就来了。

1500W 那种的4个全开,总电流是 25A,

2000W那种4个全开,总电流是 34A,

反正 4个全开,通过的电流都超过 Circuit Breaker 的容量,当然会跳闸,时间长了也会烧黑。

办法:

1. 尽量不要4个炉子一起打开。1500W 的可以同时开3个,2000W 那种, 只能同时开两个。(如果你只是换成原来 20A 那种)

2. 把 circuit Breaker 换成 30A 的。

 

 

所有跟帖: 

分析很有道理!!! -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (389 bytes) () 05/31/2023 postreply 12:11:38

断路器应该和该回路的电线匹配,不能只换断路器不换电线。大电流时,断路器没有断开而电线可能着火。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 15:51:10

谢谢 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 18:35:49

请您先登陆,再发跟帖!