一般就是几个sendor要reset
红灯记看过没?几长几短?
所有活动帖:
•
还真没看过。感谢回复,不知道怎么reset,说明书上说可能的原因是pilot的火苗过大或过小。
-yezi-us-
♀
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
16:49:34
•
新的都有自检程序,看LED闪几下,对照门上的error code。。。不过先看看是否有供气?
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
17:17:27
•
没有什么led之类的,根本没有显示屏呀。主要是老的heater是这样牌子的,只不过不生产了,零件买不到了,就买了这个新的,
-yezi-us-
♀
(178 bytes)
()
09/27/2021 postreply
17:37:28
•
是什么牌号?再老也有控制板,一般门上有个小洞/窗里面有1颗LED会闪的(正常是不闪的)
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
18:24:49
•
是vc351b/c,我还以为你说led显示屏呢,led灯我没注意。应该有吧。下次看看。
-yezi-us-
♀
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
20:32:03
•
现在还有卖带pilot的暖气吗?我以为都是电点火的了
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
17:27:23
•
也是电点火的,不用人工点火。就是这个。
-yezi-us-
♀
(317 bytes)
()
09/27/2021 postreply
17:38:50
•
找这个safety switch按1下(红色部分,低压12v别怕)
-位酷哥-
♂
(138478 bytes)
()
09/27/2021 postreply
19:03:50
•
这个我看到了,本来想按一下的,但没敢。
-yezi-us-
♀
(0 bytes)
()
09/27/2021 postreply
20:33:39