家里厨房 counter 旁边许多插座,其中两个是15A,1个有 GFCI 报护这两个。不知何故,用 KitchenAid Mixer,一调到快点的挡 GFCI 就跳掉。其他的20A 插座,也有GFCI 保护的那种,不会跳掉。
我的理解,GFCI 只测火线与零线的电流差,没有从地线漏电就不会 trip,但不知为何 15A 的那个会 trip,20A 的都不 trip。
KitchenAid Mixer 额定电流不过区区 4-5A。
• try change the 15A GFI -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 15:53:41
• 你直接点名波大,或位酷哥就好。 :) -DD2020- ♀ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 16:44:02
• 把里面的铜裸线压到离hot line尽量远点的地方试试。 -Patio- ♂ (62 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:08:08
• 这个倒是不知道。靠太近会造成漏电? -易木- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:21:17
• 经验,曾经遇到这个原因。 -Patio- ♂ (74 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:32:41
• 我遇到的也是一带2,第一个(GFIC)没问题, -Patio- ♂ (134 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:40:42
• 有道理哈。有一次装了个新的GFCI,跳闸后按不回去了,只好再换个新的才行。说不定第一个是这个问题。 -易木- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:46:09
• 你的经验我无法验证,但是你的理论肯定是不对的。 -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:51:43
• 没理论,都是经验,哈哈。 -Patio- ♂ (137 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:01:28
• 凡是有电机的dd,启动电流一般3-5倍(瞬间)。换20A就可以了 -位酷哥- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:17:10
• got to make sure it is yellow wire... -borisg- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:20:02
• yellow wire 12awg for 20 amp. 14awg for 15 amp. -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:27:34
• GFCI doesn't trip due to an overloaded circuit -Patio- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:26:00
• 说的也是。只能换个新GFIC 试试。 -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:29:16
• are you sure? -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:49:23
• 通常是这样。 -Patio- ♂ (50 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:54:41
• 你是EE专业的吗?我是! -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:00:08
• 不是强电是弱电吧?哈哈。 -Patio- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:03:04
• 我的毕业证书上有EE,但是我什么都不懂!因为证书上还有CS。所以我的毕业证书是EECS。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:40:42
• 无论是在中国还是在美国,电工基础(或是电路基础)都是EE大二左右的必修课。本人在国内外大学教授这门课多个回合了。怪你毕业太早了, -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:47:10
• 阿牛兄,老实说,因为我没有国内中小学的基础,来美后,读工科很吃力,就去读了数学和电脑,研究院才混进了工程学院,拿了个EECS的硕 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 19:51:30
• 这个是典型的瞬间过载,也就是启动时的瞬间电流大于15A,造成跳闸。GFCI就是过载保护。 -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:48:20
• GFCI是漏电保护。circuit breaker是过载保护。 -易木- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:52:19
• circuit break protect overload. GFCI doesn't. -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:53:34
• 不客气地说,你们都是一知半解,没有明白什么是瞬间过载! -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:58:27
• 我就是相信大阿牛哥! -DD2020- ♀ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:27:53
• 你还不如一知半解,哈哈。 -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:47:58
• 你说啥我都行。无条件的信任。那啥。。?怎么不打破人家窗口,潜到空屋子里看房子啊?你看,我都那么那么信任你嘞。。。 -DD2020- ♀ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 19:01:28
• 看是看过了,只是没有在这里大声吆喝。 -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 19:03:29
• 打那个捡到破车的房子之后,又捡了一个漏,25万买的,预计修理和佣金三万多点,希望38万出手。 -大阿牛- ♂ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 19:06:44
• 你牛你牛,你最牛。。我以后改个名字叫小阿牛得了。沾沾你的光。 -DD2020- ♀ (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 19:23:22
• 牛哥说得对 -nyjg- ♂ (194 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:17:42
• 应该说可以build in这些功能,但一般GFCI是没有加这些功能的。 -Patio- ♂ (50 bytes) () 12/23/2021 postreply 10:43:41
• mixer应该用20A outlet,GFCI很敏感,这就是为什么冰箱洗衣机by code都不应该用GFCI,from a MS -kungfutea- ♂ (56 bytes) () 12/22/2021 postreply 20:05:45
• 这个我得澄清一下,也许每个地方的code不同,但我这儿 -Patio- ♂ (514 bytes) () 12/23/2021 postreply 09:43:48
• 谢谢关心。这一股线的circuit breaker 是20A的,电线是AWG 12 -slow_quick- ♂ (1383 bytes) () 12/23/2021 postreply 14:58:57
• 谢谢各位专家,就用 20A FGCI receptor 了! -slow_quick- ♂ (371 bytes) () 12/22/2021 postreply 20:27:17
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2024 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy