家里厨房 counter 旁边许多插座,其中两个是15A,1个有 GFCI 报护这两个。不知何故,用 KitchenAid Mixer,一调到快点的挡 GFCI 就跳掉。其他的20A 插座,也有GFCI 保护的那种,不会跳掉。
我的理解,GFCI 只测火线与零线的电流差,没有从地线漏电就不会 trip,但不知为何 15A 的那个会 trip,20A 的都不 trip。
KitchenAid Mixer 额定电流不过区区 4-5A。
try change the 15A GFI
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
15:53:41
•
你直接点名波大,或位酷哥就好。 :)
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
16:44:02
•
把里面的铜裸线压到离hot line尽量远点的地方试试。
-Patio-
♂
(62 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:08:08
•
这个倒是不知道。靠太近会造成漏电?
-易木-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:21:17
•
经验,曾经遇到这个原因。
-Patio-
♂
(74 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:32:41
•
我遇到的也是一带2,第一个(GFIC)没问题,
-Patio-
♂
(134 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:40:42
•
有道理哈。有一次装了个新的GFCI,跳闸后按不回去了,只好再换个新的才行。说不定第一个是这个问题。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:46:09
•
你的经验我无法验证,但是你的理论肯定是不对的。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:51:43
•
没理论,都是经验,哈哈。
-Patio-
♂
(137 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:01:28
•
凡是有电机的dd,启动电流一般3-5倍(瞬间)。换20A就可以了
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:17:10
•
got to make sure it is yellow wire...
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:20:02
•
yellow wire 12awg for 20 amp. 14awg for 15 amp.
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:27:34
•
GFCI doesn't trip due to an overloaded circuit
-Patio-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:26:00
•
说的也是。只能换个新GFIC 试试。
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:29:16
•
are you sure?
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:49:23
•
通常是这样。
-Patio-
♂
(50 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:54:41
•
你是EE专业的吗?我是!
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:00:08
•
不是强电是弱电吧?哈哈。
-Patio-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:03:04
•
我的毕业证书上有EE,但是我什么都不懂!因为证书上还有CS。所以我的毕业证书是EECS。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:40:42
•
无论是在中国还是在美国,电工基础(或是电路基础)都是EE大二左右的必修课。本人在国内外大学教授这门课多个回合了。怪你毕业太早了,
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:47:10
•
阿牛兄,老实说,因为我没有国内中小学的基础,来美后,读工科很吃力,就去读了数学和电脑,研究院才混进了工程学院,拿了个EECS的硕
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
19:51:30
•
这个是典型的瞬间过载,也就是启动时的瞬间电流大于15A,造成跳闸。GFCI就是过载保护。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:48:20
•
GFCI是漏电保护。circuit breaker是过载保护。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:52:19
•
circuit break protect overload. GFCI doesn't.
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:53:34
•
不客气地说,你们都是一知半解,没有明白什么是瞬间过载!
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
17:58:27
•
我就是相信大阿牛哥!
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:27:53
•
你还不如一知半解,哈哈。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:47:58
•
你说啥我都行。无条件的信任。那啥。。?怎么不打破人家窗口,潜到空屋子里看房子啊?你看,我都那么那么信任你嘞。。。
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
19:01:28
•
看是看过了,只是没有在这里大声吆喝。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
19:03:29
•
打那个捡到破车的房子之后,又捡了一个漏,25万买的,预计修理和佣金三万多点,希望38万出手。
-大阿牛-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
19:06:44
•
你牛你牛,你最牛。。我以后改个名字叫小阿牛得了。沾沾你的光。
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
19:23:22
•
牛哥说得对
-nyjg-
♂
(194 bytes)
()
12/22/2021 postreply
18:17:42
•
应该说可以build in这些功能,但一般GFCI是没有加这些功能的。
-Patio-
♂
(50 bytes)
()
12/23/2021 postreply
10:43:41
•
mixer应该用20A outlet,GFCI很敏感,这就是为什么冰箱洗衣机by code都不应该用GFCI,from a MS
-kungfutea-
♂
(56 bytes)
()
12/22/2021 postreply
20:05:45
•
这个我得澄清一下,也许每个地方的code不同,但我这儿
-Patio-
♂
(514 bytes)
()
12/23/2021 postreply
09:43:48
•
谢谢关心。这一股线的circuit breaker 是20A的,电线是AWG 12
-slow_quick-
♂
(1383 bytes)
()
12/23/2021 postreply
14:58:57
•
谢谢各位专家,就用 20A FGCI receptor 了!
-slow_quick-
♂
(371 bytes)
()
12/22/2021 postreply
20:27:17