这个我得澄清一下,也许每个地方的code不同,但我这儿

不是这样。在我这里地下室要求用GFIC,洗衣机大部分在地下室,所以我有至少3个洗衣机是用15A GFCI, 从来没跳过。厨房都要求GFIC,老房子都是15A的线,所以GFIC也是15A。新code要求厨房都配20A线,所以也都用20A GFIC。这哥们原有15A GFIC, 估计也是15A的电线,如果安装没问题,应该blame他用的电器,而不是换20A outlet。这样,假如circuit breaker失灵,他用了overload的大电器,就是安全隐患。

所有跟帖: 

谢谢关心。这一股线的circuit breaker 是20A的,电线是AWG 12 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (1383 bytes) () 12/23/2021 postreply 14:58:57