Electrician给的quote, 加地线1700,换panel, subpanel, meter base, 共8300

来源: kitfrommars 2021-09-03 11:01:39 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (0 bytes)
回答: 又碰到难搞的tenant, 请教怎么处理kitfrommars2021-09-03 09:36:10

所有跟帖: 

Electrical Panel如果不合规定,要趁早换,不然卖的时候房检也过不了关。 -iBear- 给 iBear 发送悄悄话 iBear 的博客首页 (0 bytes) () 09/03/2021 postreply 11:38:15

不同的地方可能有不同的规例。在旧金山湾区,不少60年代或者更早盖的房子,都是没有接地线的,一点也不影响房子买卖。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 09/03/2021 postreply 12:40:57

加地线一千七,抢钱啊 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (260 bytes) () 09/03/2021 postreply 11:54:23

是,我也是觉得不对劲 -kitfrommars- 给 kitfrommars 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/03/2021 postreply 12:45:32