1, 机器制冷量是否够?这要看过去的记录, 往年夏天的制冷效果。
2, 出风口可有挡住,顺便测量出风温度,低于58 度就可以。
3, 温度控制器的设定,或控制器本身是否有问题。
技工所提的建议,是例行公事,收了钱总要有个结论。鸡蛋里挑骨头,硬给个结论。秃头上的黑斑,明摆着。
补充: 制冷量的大小一般用BTU表示, 但大机器用Ton, 不是重量单位。二者换算,one ton = 12,000 BTU.
• 谢谢您的回答: -Tryagain101- ♀ (736 bytes) () 05/29/2019 postreply 06:51:09
• 温控器就是thermostat,damper是控制出风量的。 -上海大男人- ♂ (71 bytes) () 05/29/2019 postreply 07:00:22
• 谢谢!楼上楼下温度相差不多,大概damper设定不会是太不均匀。 -Tryagain101- ♀ (0 bytes) () 05/29/2019 postreply 08:43:25