压缩机过热,internal thermal switch 跳闸。

来源: indexguy 2015-08-10 08:24:33 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (365 bytes)
压缩机本身已处于overheating的工作状态, 外部溫度升高(原文:最热的时候), 引起压缩机里的过热保护开关跳闸。这个开关有时需要4个小时才能reset. 这与原文提到的9小时后才能重新开机相吻合。
这同时也解释了为什么用garden hose冲洗室外机后, 又可以工作一段时间的原因。

所有跟帖: 

谢谢大家的热心回复. 不知有什么办法解决压缩机过热的问题?要换室外机吗? -有房不汗滴- 给 有房不汗滴 发送悄悄话 (114 bytes) () 08/10/2015 postreply 08:53:04

隔山打牛, 最好的办法是找 Amana certified的空调工来检查。 -indexguy- 给 indexguy 发送悄悄话 (249 bytes) () 08/11/2015 postreply 10:09:19