空调只有晚上到第二天早上工作,每天下午最热的时候就不工作. 加了冷媒,换了电容,也没帮助,室内和室外机都不启动.各位达人帮忙看看
所有跟帖:
•
控制板可能老化了
-民工-
♂
(649 bytes)
()
08/09/2015 postreply
14:37:51
•
谢谢你的回复.不知AC tech 能不能换控制板?控制板是clamp meter 吗?另外,我今天用water hose 冲洗了
-有房不汗滴-
♀
(300 bytes)
()
08/09/2015 postreply
14:58:18
•
AC tech应该可以换控制板
-民工-
♂
(415 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:12:30
•
两个AC tech 都不愿意动控制板,线很多,嫌麻烦. 控制板 是 dash board? 谢谢
-有房不汗滴-
♀
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:22:30
•
不是
-民工-
♂
(847 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:32:52
•
Thank you for your reply. How much is it cost to change the wh
-有房不汗滴-
♀
(53 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:48:34
•
这个真不好说,还是建议继续找,总能找到个水平高的,价格贵一些也比换整个air handler便宜
-民工-
♂
(598 bytes)
()
08/09/2015 postreply
16:04:54
•
谢谢你的耐心回复,涨知识了.再次感谢
-有房不汗滴-
♀
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
16:35:01
•
If it is the outside unit over heated, is there any way to fix t
-有房不汗滴-
♀
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
19:36:05
•
想了想,还是控制板的可能性最大
-民工-
♂
(366 bytes)
()
08/09/2015 postreply
21:36:59
•
浇水,用水龙头我室外的散热器上浇水。比较长久的办法是遮盖阳光。
-中部-
♂
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
20:09:31
•
我就自己换的控制板,看起来复杂,其实很简单
-快鱼吃慢鱼-
♀
(134 bytes)
()
08/09/2015 postreply
18:52:07
•
The AC model is amana 5 tons, 13 years old.
-有房不汗滴-
♀
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:13:26
•
跟控制面板没什么关系。空调的运行是由thermostat 控制的。
-TDF樂在其中-
♂
(85 bytes)
()
08/09/2015 postreply
20:19:06
•
你可能有一处接触不良。温度低时能接触上,温度升高后接点断开。
-TDF樂在其中-
♂
(127 bytes)
()
08/09/2015 postreply
20:31:51
•
可能制冷容量不够大。
-北美金花-
♀
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
15:07:54
•
下午天气太热空调长转过热,室外condenser过热保护而不启动。
-big-guy-
♂
(12 bytes)
()
08/09/2015 postreply
20:36:24
•
不是的。他的问起是blower 也不工作。因此问题一定在控制线路上。
-TDF樂在其中-
♂
(0 bytes)
()
08/09/2015 postreply
21:25:43
•
压缩机过热,internal thermal switch 跳闸。
-indexguy-
♂
(365 bytes)
()
08/10/2015 postreply
08:24:33
•
谢谢大家的热心回复. 不知有什么办法解决压缩机过热的问题?要换室外机吗?
-有房不汗滴-
♀
(114 bytes)
()
08/10/2015 postreply
08:53:04
•
隔山打牛, 最好的办法是找 Amana certified的空调工来检查。
-indexguy-
♂
(249 bytes)
()
08/11/2015 postreply
10:09:19