你这情况我也发生过。如果水漏得这么多,应该是当初做的时候

来源: borisg 2014-03-19 20:41:23 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (309 bytes)
在那个直角没有装 Ice and Water(一种粘性的沥青毡,象两面胶),还有就是flashings装的顺序或者是做工不到家。 你要是不想拆(both sides of the 90 degree joint edge), 可以考虑在上面再装一道flashing,flashing背面涂flashing sealant. 这样会更经久,也好看些。光用caulk眯一道是不成的,因为两部分结构涨缩的时候是会裂开的。

所有跟帖: 

谢谢啊,心里有数了。这个有二十年保修,结果二十年零五个月开始漏了 -woth- 给 woth 发送悄悄话 woth 的博客首页 (0 bytes) () 03/20/2014 postreply 09:34:54

20年前的法规没有要求用 Ice and Water,现在要求了。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 03/20/2014 postreply 09:39:05

学习了,谢谢啊 -woth- 给 woth 发送悄悄话 woth 的博客首页 (0 bytes) () 03/20/2014 postreply 13:15:01