AC 起不来, 找 AC technician 说 AC 的保险丝烧了, 换上好了。
EVNING, tenant 又说起不来, 还是老样子。 AC TECHNICIAN 回去看, 换保险丝。 好了, 但不能ROOT Cause.
他说测了很多 参数都是正常的, 外面没看见虫咬之类的。
各位有 经验的能不能给个建议, 头疼啊。
•
Most likely the thermostat line was chewed by mice to cause a sh
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/19/2018 postreply
12:16:18
•
波大, 能不能详细点, 该怎么做, 怎么诊断?
-wave_star-
♂
(0 bytes)
()
03/19/2018 postreply
14:17:11
•
你要是愿意自己玩玩,可以去HD买根THERMOSTAT线大概十几块钱
-borisg-
♂
(279 bytes)
()
03/19/2018 postreply
14:28:11
•
Thermostat 的线为什么会引起 AC unit 里面的FUSE烧掉, 多谢
-wave_star-
♂
(0 bytes)
()
03/19/2018 postreply
15:11:32
•
这我说不清,我家发生过同样的事。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/20/2018 postreply
01:08:00
•
买一箱保险丝,让租客自己换。
-Sunflower28-
♂
(0 bytes)
()
03/19/2018 postreply
16:00:46
•
然后烧的就不止是保险丝了。。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
03/20/2018 postreply
00:31:46