暖气片在2楼以上, 而且回水管通常从楼上直通basement,直上直下没有拐弯.

回答: help:heating问题请教,先谢谢了firefly20002015-02-03 15:08:38

正常排气操作,管道里的气排不出来.

所有跟帖: 

2楼加热管或暖气片的顶端一般装有自动或手动排气阀. -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:27:07

装自动或手动排气阀是最简单的解决方法, 但是NJ通长都没有. -nonego- 给 nonego 发送悄悄话 nonego 的博客首页 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:32:49

这房客在第四楼,请问你的意思是有吵声是正常的吗?可是同层另一户没事。 -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:32:23

如果四楼没有排气阀, 须要装一个. -nonego- 给 nonego 发送悄悄话 nonego 的博客首页 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:38:02

装在哪? -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:48:29

你可先FLUSH THE LINE. -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (343 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:57:41

Okay, this is old picture. I will tell my guy about it. -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (106 bytes) () 02/03/2015 postreply 18:07:07

不同户用不同的加热器吧.就是同一加热器,空气也可能被关在不同的管道里. -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (32 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:42:05

我问了Jay,他买的设备,他说只有水泵Water pump. 明晚他会去查看 -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (36 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:52:18

It is called circulator pump or circulator by plumbers. -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (101 bytes) () 02/03/2015 postreply 18:03:34

If he changes it, he has to drain the line. It equals to flush -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (361 bytes) () 02/03/2015 postreply 18:11:08

有时噪声是正常的流水声. -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 17:46:09

Jay told me it's normal to have little noises & bubbles, he say -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (18 bytes) () 02/03/2015 postreply 18:18:21

I agree. most time it's normal. give your tenant a pair of ear -nonego- 给 nonego 发送悄悄话 nonego 的博客首页 (0 bytes) () 02/03/2015 postreply 18:22:22

Plugs -nonego- 给 nonego 发送悄悄话 nonego 的博客首页 (1 bytes) () 02/03/2015 postreply 19:00:51