拿下thermostat直接测试

来源: rx300 2014-10-11 21:15:23 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (671 bytes)
http://www.acmediy.com/hvac/test-thermostat.php
先仔细看连线,检查有没有哪根松了。 如果没有label, 自己贴好, 不要急着拆stat。
找根电线,短接R,W端子,如果系统能启动,thermostat里的继电器坏了。 AC能启动,24V AC应该是好的,风扇也是好的。

电脑板如果有问题,特别是继电器,也会无法启动。

如果点火有问题了,闻一下有没有煤气味道。 为了安全,系统会禁止启动加热。

我估计是连线或stat。 这么新的系统,电脑板应该没问题的。

所有跟帖: 

谢谢! -edison11- 给 edison11 发送悄悄话 edison11 的博客首页 (0 bytes) () 10/11/2014 postreply 21:19:29

我的所有的短接组合都不启动 请问问题在哪里 -SDLX2Kids- 给 SDLX2Kids 发送悄悄话 SDLX2Kids 的博客首页 (666 bytes) () 10/12/2014 postreply 09:38:37

知道原因了, 看来是温控器需要24V供电,跳闸后就不干活了。 -SDLX2Kids- 给 SDLX2Kids 发送悄悄话 SDLX2Kids 的博客首页 (0 bytes) () 10/12/2014 postreply 17:01:00