如果你的fan 是在on 的位置, 而不启动, 那么首先你看是不是控制器没有电池了

来源: cedarclv 2014-10-11 21:09:49 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (205 bytes)
然后一般furnace 旁边有一个开关, 打开, 看有没有启动。

如果还没有, 去你那电闸看控制furnace 的breaker 是不是没有开, 把它来回扳动一下

所有跟帖: 

它们一直都是开着的,我现在是检查一下有没有煤气泄漏,好安全睡觉。 -edison11- 给 edison11 发送悄悄话 edison11 的博客首页 (0 bytes) () 10/11/2014 postreply 21:11:37

你这是电路问题, 不会是气的问题, 也不会是点火器的问题 -cedarclv- 给 cedarclv 发送悄悄话 (104 bytes) () 10/11/2014 postreply 21:16:15