两个ZONE, 只其中一个ZONE换, 用LENNOX, 3吨single stage AC, 90000BTU 2stage, 80%efficency, price from $8900-10000
说到空调报价, 我最近也找人估价
所有跟帖:
•
管道不换, 是不是报价太高了?
-wszgr-
♀
(0 bytes)
()
08/04/2014 postreply
13:10:13
•
What is the size of the house? Sounds like an overkill to me. AC
-borisg-
♀
(0 bytes)
()
08/04/2014 postreply
13:14:53
•
来的几家公司都按原来的旧机器来参考了, 只有一家还提出用3吨最顶级的AC, 人工加材料12000, 有1500rebate.
-wszgr-
♀
(0 bytes)
()
08/04/2014 postreply
15:26:52
•
疑问多多
-rx300-
♂
(518 bytes)
()
08/04/2014 postreply
16:19:54
•
不靠谱!3吨全套AC2000-2500, 加furnace3000-3500
-吾思故吾在-
♂
(0 bytes)
()
08/04/2014 postreply
17:08:43
•
所以也就一直没答应让他们换, 朋友介绍一家专换CARRIER的, 但BBB上很多投诉,
-wszgr-
♀
(27 bytes)
()
08/04/2014 postreply
18:15:03
•
去年发现AC下面的接水盆有积水, 找了家公司来看
-wszgr-
♀
(453 bytes)
()
08/04/2014 postreply
18:28:33
•
cut the primary drain pipe open. if water drains freely and no
-TDF樂在其中-
♂
(166 bytes)
()
08/04/2014 postreply
19:21:08
•
but the quote you have is way too high.
-TDF樂在其中-
♂
(0 bytes)
()
08/04/2014 postreply