您说的是hard start kit吗? 这个不是必须的

来源: rx300 2014-07-30 15:28:42 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1018 bytes)
回答: Starter may be wrong.pangpangxiongxiong2014-07-30 14:14:22
通常压缩机,压缩机风扇都是single phase motor, 启动时run capacitor兼用作start capacitor。 高档一些的压缩机带一个启动电路,原理其实就是在启动时增加电容值,增加转矩。 速度上来后,启动电路断开,只保留run capacitor在电路中。 一般的机器不带这个电路。 前几年的Trane的consumer model都有这个电路,新的也没有了。

压缩机老了,启动不正常时,加一个这样的启动电路,很多时候能让老压缩机起死回生。 常用的hard start kit有几种,在网上找了两个做参考。 主要部分其实也就是个大电容,加个温控继电器小电路。
http://www.grainger.com/product/SUPCO-Hard-Start-Kit-4E240
http://www.diyheatingandcoolingsupply.com/product.asp?itemid=818&gclid=CLyRmLOC7r8CFSMV7AodJREAcg

Hard start kit损坏的几率很小,因为不是处在一直工作状态。