症状是一下雨就漏,而且漏的程度不小。
叫老墨工人找了半天也找不出哪里漏。
可能是什么问题。应该找什么样的人来修。
![](/upload/album/f3/61/68/75e6b5e76520mXe4YA4M.jpg)
![](/upload/album/f3/61/68/75e6b5e76570YAeH3fth.jpg)
![](/upload/album/f3/61/68/75e6b5e76592rs0SwALA.jpg)
![](/upload/album/f3/61/68/75e6b5e766147cWAggyB.jpg)
•
拿个水喉模拟一下下雨。理论工作者和码工的法宝。
-sweetptt-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:16:28
•
Flashing 装得不对,需要拆开重装。请有license的真正的roofing 公司来做
-如山-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:17:27
•
多谢!确定要整个重做吗?还是按薯兄说的浇点水找洞修?
-cublai-
♀
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:26:55
•
浇点水找洞修没用。就是flashing的问题。做roofing的人一看就知道。只是重做flashing,不是重做roof
-如山-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:37:14
•
受教。这就去找roofer。谢谢!
-cublai-
♀
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:45:11
•
Flanshing 哪有这么去做的,笨蛋。
-QinHwang-
♂
(131 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:40:26
•
对不起,是跟LZ的
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:43:54
•
没关系,你说得有理。
-如山-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:45:11
•
是前任房主搞的,本该多要点credit来
-cublai-
♀
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:47:17
•
做和修房顶也是需要懂流体力学规律的,有时不是盖上和涂涂就可解决问题的。
-pssci-
♂
(146 bytes)
()
06/22/2014 postreply
10:56:43
•
看样子,雨水是从房顶和墙交接的地方进去的
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:08:27
•
屋漏99%是Flash的问题。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:12:17
•
是的,关键就是那1%如何解决,也许那就是决定成败的因素。
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
12:00:04
•
搞一条L形的塞在墙上那条下面,然后下面定好,涂好,也许会解决问题。
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:15:50
•
shingle和flashing不相互交压,不解决问题
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:59:24
•
屋顶找老莫不行,就是有执照的公司也要看review,非常的技术活
-imagereef-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:04:51
•
这个房顶是新做的,看来不像。是十年前的全新的吧?
-白云青山-
♂
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:30:47
•
不妨顺便查查gutter是否积水向内渗漏
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
06/22/2014 postreply
11:33:57
•
need step flashing under
-PtLandlord-
♂
(19 bytes)
()
06/22/2014 postreply