这个送风马达鼓风量与空调的匹配与暖气炉的功率无关。
因为热的地区对空调需求高,加热需求低,于是可能需要 40,000 btu/h 加热的炉子,60,000 btu/h 制冷的空调。于是炉子的马达就要大。
冷的地区反过来。
回复:要看AC的BTU/h。AC 60,000 btu/h = 5 ton
所有跟帖:
                    •                    
                    请教专家,我的FURANCE 是99年装的,想最近换了它,免得担心,你觉得我的担心是不是多余的?
                     -9876543- 
                    ♀                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (106 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:08:26
                    
                    
                    •                    
                    回复:你的炉子快15年,可以考虑换了。
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (442 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:18:30
                    
                    
                    •                    
                    谢谢,我打算过了3月就换掉,免得担心,空调刚刚换过了,能推荐一下您是在什么地方换的吗?
                     -9876543- 
                    ♀                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (42 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:22:06
                    
                    
                    •                    
                    各地安装费差别较大。俺的情况:
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (446 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:33:21
                    
                    
                    •                    
                    专家,你的报价包括设备和人工和tax吗?请看看我下面的问题好吗?
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:42:00
                    
                    
                    •                    
                    回复:不是专家,报价包括设备和人工和tax。
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:48:23
                    
                    
                    •                    
                    再问:我的冷空调去年换的。furnace 的motor 和冷气空调用的是一个motor吗?
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (71 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                20:05:03
                    
                    
                    •                    
                    是。 同一个 air  handler (blower motor).
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                20:12:31
                    
                    
                    •                    
                    谢谢专家,
                     -jessefan- 
                    ♀                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (47 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:14:32
                    
                    
                    •                    
                    这么专业! 今天furnace company 刚给我估了价,他说,
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (179 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:26:22
                    
                    
                    •                    
                    敲错了,应该是 1 ton = 500尺。我明天早上必须要回复他做不做,南方也很冷啊。。
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:34:34
                    
                    
                    •                    
                    You need 75k BTU for 2000 sqf.
                     -borisg- 
                    ♀                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:38:36
                    
                    
                    •                    
                    75k BTU 大约= 6 ton啊!他说 需要4 ton的。是不是因为我们这冬天
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (121 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:52:50
                    
                    
                    •                    
                    回复:Contractor有经验,说的一般差不多
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (105 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:41:30
                    
                    
                    •                    
                    10天前另一家heating company检查后报价$2995(after discount),这家
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (67 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:47:07
                    
                    
                    •                    
                    回复:80000 btu/h, 80%, regular motor 有点贵。
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (394 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                19:53:00
                    
                    
                    •                    
                    谢谢,我的报价也是这个牌子的,80% efficiency,4ton 够吗?
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (38 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                20:17:42
                    
                    
                    •                    
                    Infinity series?   需要几吨地区差别较大。注意要按照实际算。
                     -老生常谭- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                    
                    
                                        
                        (222 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                20:25:25
                    
                    
                    •                    
                    不知是否是Infinity series?   明天再问一下tonage。
                     -big-guy- 
                    ♂                    
                        
                    
                                                            
                        
                    
                                        
                    
                    
                                        
                        (0 bytes)
                        ()
                        01/06/2014 postreply
                                                20:40:56