电路跳闸问题。

本帖于 2012-12-10 22:27:22 时间, 由普通用户 zhongmei 编辑

房子外面的路灯,用的是光感应,天黑的时候自动亮。这条线同时还接车库的灯。我检查了车库除了一个灯,没有插任何电器

最近,控制这条线的circuit breaker老跳闸,找了个electrician,只是换了个circuit breaker,然后打开开关了事。然后tenant报告还是没亮。今天天黑我去研究了一下,刚把circuit breaker推上去,大概三十秒,立刻又跳闸了。然后过了大概一分钟,我说不信,再来一次,然后就貌似好了,外面的灯就一直亮了。但我怀疑,问题没有根 本解决,后面肯定会再跳,各位分析一下,有没碰到类似情况,大概哪里出问题了,感觉这边的电工太水了。

所有跟帖: 

有漏电、短路?换一盏灯试试 -ProfessionalEngineer- 给 ProfessionalEngineer 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/11/2012 postreply 05:34:14

回复:有漏电、短路?换一盏灯试试 -zhongmei- 给 zhongmei 发送悄悄话 (63 bytes) () 12/11/2012 postreply 07:53:39

灯亮不一定不漏电?线路的问题就麻烦了。 -ProfessionalEngineer- 给 ProfessionalEngineer 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/11/2012 postreply 09:43:30

The line's insulation is broken that leaks electricity to ground -天下多蚤- 给 天下多蚤 发送悄悄话 (136 bytes) () 12/11/2012 postreply 12:43:32