按我当地的现行规范,同时有Septic 和水井,地要大于1英亩。

水井方圆100尺不能有污染,如果这个距离不能保证,水井要加个30尺深的套。

Septic 与土质有关,含砂量大的土地,Septic占地就小。含砂量小的地,Septic占地就大。如果是WETLAND就根本不能建Septic.

如果是老房子要求没有现在这么高。

所有跟帖: 

多谢! -安分守己- 给 安分守己 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/10/2012 postreply 19:04:04