马达就在air handler的柜子里

回答: 谢谢你的邦助。详情見内Ala832012-11-04 15:08:40

air handler其实就是一个大风扇。 如果马达工作正常,您听到的应该是呼呼的风声,而不是嗡嗡的交流声。 再问一次,室内的出风口有没有风? 这是判断马达/air handler是否工作的最基本方法。 有暖气,只能说明点火部分还工作。 如果没有风把热量带到各个房间, 点火部分会在一段时间后自动关掉以防火灾及漏气中毒。

看样子是电容坏了,没有全坏,但电容值变了。 拿到附近的grainger, 让他们量一下,把测量值和壳子上的标值比一下。 grainger有电容卖的,没必要到amazon上邮购,质量还不保证。 grainger至少还有个warranty, 有问题换也方便, 多不了几个钱。

先换电容试一下。 电机的绕组不太容易烧坏的,一般设计寿命都是15-20年的。 电机先坏的一般是bearing,随后由于过热才烧坏绕组。

所有跟帖: 

非常感谢rx300.现一楼出风口无风。 -Ala83- 给 Ala83 发送悄悄话 Ala83 的博客首页 (183 bytes) () 11/04/2012 postreply 16:25:51