提上来接着说furnace的问题。我把整个过程贴在这,希望自己能解决。反正要解决,实在不行了再找人。
上次是:
1。call for heat.
2. furnace exhaust fan 启动。
3.ignitor glows
然后...停了。
重来...重复三次,歇菜了。
但是有时候reset之后就没事了。可是下一次call for heat又不行了。
昨天去仔细看了一下,怀疑是gas valve有问题。把电线拔下来接万用表,启动,点火前电压22V,ignotor glows 之后,电压升至25到26V。连续三次都是这样。把线接回去,我上面说过reset之后有时能点火,区别是点火时能听到gas valve click的声音,不然就不点火。
结论:gas valve坏了。今天上午order了一个, $69. 来了换上看,结果到时候报告给大家。
有个问题:点火前电压22V对吗?我理解gas valve启动前电压应该是0?