furnace 启动出问题了-- 问题好像找到了

提上来接着说furnace的问题。我把整个过程贴在这,希望自己能解决。反正要解决,实在不行了再找人。

上次是:
1。call for heat.
2. furnace exhaust fan 启动。
3.ignitor glows
然后...停了。
重来...重复三次,歇菜了。
但是有时候reset之后就没事了。可是下一次call for heat又不行了。

昨天去仔细看了一下,怀疑是gas valve有问题。把电线拔下来接万用表,启动,点火前电压22V,ignotor glows 之后,电压升至25到26V。连续三次都是这样。把线接回去,我上面说过reset之后有时能点火,区别是点火时能听到gas valve click的声音,不然就不点火。

结论:gas valve坏了。今天上午order了一个, $69. 来了换上看,结果到时候报告给大家。

有个问题:点火前电压22V对吗?我理解gas valve启动前电压应该是0?

所有跟帖: 

Limit switch too dirty? -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 10/15/2012 postreply 08:57:15

有可能,今天再去查一下。 -地主老头儿- 给 地主老头儿 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/15/2012 postreply 09:20:27

昨天想答您的贴, 又不肯定, 故此收手. 您所提的我见过很多. -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (333 bytes) () 10/15/2012 postreply 09:29:39

谢谢回复。我的情况是ignitor亮了,但没听到gas valve click。 -地主老头儿- 给 地主老头儿 发送悄悄话 (271 bytes) () 10/15/2012 postreply 10:10:26

control board的问题? -ctrls- 给 ctrls 发送悄悄话 (78 bytes) () 10/15/2012 postreply 20:45:31