屋顶补漏

前段时间上 attic 取东西,发现地上湿了一片。


看上去不像是热水器漏水,因为热水器的 drip pan 是干的。抬头看屋顶也看不到哪个地方漏。难道是地板下面有水管渗漏?可能性不大。在 attic 上的水管,除了热水器就是 A/C,都不走地板下面。

由于刚下完雨,估计屋顶漏水的可能性比较大。但雨已经停了,很难确定哪个地方漏。于是找了个大塑料箱,放在水渍上面。如果再漏的话,应该可以接住10加仑水。

自那以后,便天天祈求下雨,好让我找到元凶。可惜这地方一雨难求。等了一个多月,终于下雨了。兴冲冲地上 attic。塑料箱已经接了不少水。原来是热水器的排气管。排气管与屋顶的接缝处,本来有密封胶。年久老化,便开始渗水了。

本来想自己上屋顶修的。一来这是两层的房子,我没那么长的梯子;二来年事已高,所谓“金子诚可贵,生命价更高”。于是找相熟的 handyman,让他们把四个排气管(两个 water heater,两个 furnace)的密封胶重做了一遍。连工带料一百大洋。

所有跟帖: 

屋顶是不能光靠胶封的,若是这样,两三年后还会漏。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2012 postreply 16:11:21

用紫铜薄防水 -tianfangye- 给 tianfangye 发送悄悄话 tianfangye 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2012 postreply 17:43:00

盖房子时没有flashing糊弄人? -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2012 postreply 18:10:38