新R410A不是好系统, 有几样其它环保的制冷剂可以保存您现成冷气机.

回答: A/C Man刚打电话来。。。千里662012-08-13 17:39:51

您可以省下三千五, coil漏就先换coil, 剩机会改用R422B, 或R438A, 跟R410A一样环保, 又不用换机, 只需换制冷剂(和一两个小零件)

http://www.ebay.com/itm/R22-Refrigerant-DROP-IN-REPLACEMENT-DuPont-MO99-25-lb-Jug-/150865902419?pt=LH_DefaultDomain_0&vxp=mtr&hash=item23204efb53

所有跟帖: 

看那个 eBay 上的价格好像不比 R22 便宜啊。有什么优势吗? -helloguys- 给 helloguys 发送悄悄话 helloguys 的博客首页 (0 bytes) () 08/14/2012 postreply 07:27:58

R22不环保, 正在被淘汰. 换了无后顾之忧. -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (0 bytes) () 08/14/2012 postreply 07:56:03

现在 R22 替代五花八门,真不知该押宝在哪个上面 -helloguys- 给 helloguys 发送悄悄话 helloguys 的博客首页 (114 bytes) () 08/14/2012 postreply 08:55:58

理解, 宁可先继续用R22,也不值改用R410a. -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (0 bytes) () 08/14/2012 postreply 11:56:27