班长,梁兄,瞎忙兄等,请教下为何 空调有时工作,有时不工作

今天有个房子有个奇怪的问题

Fan is auto, Cool is ON, 但是如果有时开, 风扇不转, 可以听到relay 的click sound,  

有时开,一切正常。 

这个是很奇怪的问题, 俺怀疑是capacitor in unstable mode, 有时工作, 有时不行。 班长,梁兄,瞎忙兄,这个是为啥?

所有跟帖: 

Try a new thermostat.. -Jy101- 给 Jy101 发送悄悄话 Jy101 的博客首页 (0 bytes) () 07/26/2012 postreply 21:45:50

good point. -比花花还花- 给 比花花还花 发送悄悄话 比花花还花 的博客首页 (0 bytes) () 07/26/2012 postreply 22:12:53

“capacitor in unstable mode”是啥意思? -392- 给 392 发送悄悄话 392 的博客首页 (0 bytes) () 07/26/2012 postreply 21:54:44

有没有试试把温度set到低低的,如仍是这样,查室外机调控接线有没有松。再不行 -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (95 bytes) () 07/26/2012 postreply 22:11:48

will try. Thanks much. -比花花还花- 给 比花花还花 发送悄悄话 比花花还花 的博客首页 (0 bytes) () 07/26/2012 postreply 22:13:29

could be thermal shutdown -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (202 bytes) () 07/27/2012 postreply 06:32:10

thanks, 也是一个汗滴高手 -比花花还花- 给 比花花还花 发送悄悄话 比花花还花 的博客首页 (0 bytes) () 07/27/2012 postreply 13:39:00

check drain: accumulated water can cause shut off -alafaya- 给 alafaya 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/27/2012 postreply 08:25:03

请您先登陆,再发跟帖!