现在不是已经不制造R-22的设备了吗,万一 Condenser坏了或者被偷了,以后还能买得到?
还有,你觉得 SEER 号码不必一样?
换Evaporator, 如果在室内 Attic 上,好像很难换,那么大的设备,那么小的一个窗口,怎么弄到 Attic 上面去?
现在不是已经不制造R-22的设备了吗,万一 Condenser坏了或者被偷了,以后还能买得到?
还有,你觉得 SEER 号码不必一样?
换Evaporator, 如果在室内 Attic 上,好像很难换,那么大的设备,那么小的一个窗口,怎么弄到 Attic 上面去?
•
SEER是系統節能功效的rating,我看是完全取决于condenser的设计优劣,当以旧换旧的时候,
-梁山sl-
♂
(248 bytes)
()
07/12/2012 postreply
08:12:28
•
非常感谢。你认为A coil不必换,纵然换成 410A, 对吧?
-回国聚会-
♀
(86 bytes)
()
07/12/2012 postreply
08:23:33
•
换成R410A糸统一定要全部都换,包括所有tubing。上一答不用換是指如您保留旧系统R22.
-梁山sl-
♂
(0 bytes)
()
07/12/2012 postreply
08:36:15
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.