先不切天花板找漏。

重点怀疑对象:浴缸的下水和overflow,马桶。

浴缸:放满水,继续放,让水从overflow流走,看是否有漏。如果过15分钟还不漏,那么overflow没问题。然后把浴缸的水放掉。如果没漏,那就是浴缸下水没漏。

马桶:连续冲水20次。看有没有漏。如果有漏,一般是马桶垫圈那里。换垫圈。

如果浴缸下水漏,从上面把下水拧紧。如果本来就是紧的,那么要从下面切开天花板,找出漏水的地方。一般马桶下水和浴缸下水连接的地方很容易漏,就是原来水管工没装紧。我碰到过好几次。拧紧就好了。如果金属管道漏,那就是因为管道的金属内含杂质产生小洞的缘故,把管道换掉。

所有跟帖: 

太感谢你了,我明天就放水试。虽然我还搞懂浴缸下水连接在哪里找。先看楼不楼 -BZBZhappy- 给 BZBZhappy 发送悄悄话 (85 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:23:38

浴缸下水连接怎么看得到?要打开地板么 -BZBZhappy- 给 BZBZhappy 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:31:01

不要打开地板。要不从浴缸上面把下水拧紧,要不从楼下打开天花板找漏。 -texastrader- 给 texastrader 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:39:41

知道了。我不知道3楼有没有小门可以打开察看浴缸下水。我到时候更新进展。太谢谢了。 -BZBZhappy- 给 BZBZhappy 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:58:05

高手。学习了。 -飞-去-来- 给 飞-去-来 发送悄悄话 飞-去-来 的博客首页 (0 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:33:51

回复:先不切天花板找漏。 -ilvmm- 给 ilvmm 发送悄悄话 (177 bytes) () 05/17/2012 postreply 11:53:55

很逻辑. 可以 debug IC 的人来debug这个小菜一碟的说? -392- 给 392 发送悄悄话 392 的博客首页 (0 bytes) () 05/17/2012 postreply 12:09:04