屋檐滴水(空调冷凝水) 问题的彻底解决

本文内容已被 [ 思芦 ] 在 2024-10-06 07:34:03 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

屋檐滴水(空调冷凝水)的彻底解决

中央空调的冷凝水,源自空调室内机制冷过程中,当蒸发器表面温度低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气在蒸发器盘管表面遇冷凝结,形成液态水滴。待水珠积聚至一定规模后,滴落至蒸发器下方的冷凝水盘,形成冷凝水。经由排水管排出。家用空调一般通过主排水管管道将冷凝水直接排往浴室的洗脸池下面的下水道里。通常冷凝排水系统还有辅助管道,通过空调下方的水盘和连接的排水管将冷凝水排到屋檐下的出口。当主要排水管堵塞时,辅助排水系统将起作用。这时你会观察到屋檐向下滴水。如果辅助排水管也发生了堵塞或接水盘漏水,冷凝水就会漏在天花板上,造成房屋损害。屋檐滴水不会对房屋造成立即损坏,但有潜在的危险。所以当发现房檐滴水时,说明冷凝水主排水管道发生了堵塞,应该及早修理。

我家的冷凝主排水系统设计也有问题。不少专业人士只知其然,不知其所以然。在安装设计上留下很多遗患。问题之一是主辅排水系统之间没有明显的高度差别;问题之二是主排水管坡度不够,流水不畅,经常堵塞。每年夏天空调开始使用时,都要用漂白水冲洗管道。尽管如此,屋檐滴水仍然是老大难问题。第一次发生时还找了管道工,将排水管道切开,接上一个气筒,将堵塞冲开。这个修理花了160美元。后来就自己用各种手段打开堵塞。常常只能保持一个多月的通畅,屋檐又开始滴水。

今年仔细检查了排水系统。发现堵塞是因为排水管口的一个弯头造成的。这个弯头是为了留滞存水以防止下水道异味及有害气体腐蚀蒸发器管道而设计的。但这个存水弯头设计不合理,容易停留赃物。其次弯头的进口和出口的高度差不大。当排风扇造成负压时,这个弯头的存在让主排水口出水高度高于辅助排水管出口,造成泠凝水经辅助排水管排到空调下面的接水盘里。其实这个存水弯头是多余的。因为主排水管接到浴室洗脸池下方的排水管,那里已经有一个存水弯头隔离下水道异味了。


冷凝水排水系统的弯头

改正后的冷凝水排水管道。

洗脸池下的冷凝水通过存水弯头接入下水道
原因分析后,就拿了钢锯,PVC管和接口以及PVC胶水上了天花板。把弯头锯掉,改成直通管道,并加大了坡度。从此,再无屋檐滴水。

 


更多我的博客文章>>>

 

 

所有跟帖: 

非常多的常识性错误,请不要参考 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (1275 bytes) () 10/04/2024 postreply 09:11:48

孤陋寡闻,以其昏昏,哪能使人昭昭。你这样的专业人士,不仅误人子弟,而是误人钱财。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (641 bytes) () 10/04/2024 postreply 10:17:11

固执己见并不能拯救你的空调系统,而是让你离我越来越近。 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (582 bytes) () 10/04/2024 postreply 10:41:47

不要动辄提起人体器官,粗鲁只能说明你无理和恼羞成怒。连常识都不具备的人,专业更不行了。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 11:20:51

顾左右而言其他,请正经点回答我的问题 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (396 bytes) () 10/04/2024 postreply 14:54:38

空调内霉菌实例 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (129 bytes) () 10/04/2024 postreply 14:59:18

谢谢你的远程诊断,你太神了,从照片就能100%看出霉菌。我很健康。骗子们都是以恐吓入手的。你开始入门了。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:44:12

你太可笑了,你以为你是谁?自己按个头衔就是神了。我没有义务”正经地“回答你的问题。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:51:13

骗子们都喜欢给自己按个 洛杉矶专业空调与电力安装维修这样的头衔。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 17:57:00

忠言逆耳,不听也罢,你健不健康是你自己说了算吗?赶紧爬上attic重新把排水管改回来吧! -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 19:11:49

俗话说“好言难劝该死的鬼”,让家人及你自己健康的多活几天不好吗? -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (186 bytes) () 10/04/2024 postreply 19:19:52

这个骗子没有常识,更没有逻辑。刚改了管道,没有漏水,怎么就长了霉菌。你家的霉菌一天就生出来了?满嘴瞎话。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (99 bytes) () 10/04/2024 postreply 20:15:39

上了年纪,你忘了自己说冷凝水排水管经常堵了吗?还有其它原因,我来教你 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (1301 bytes) () 10/04/2024 postreply 20:38:00

以前堵,改了以后再也不堵,你说我改错了,长了霉菌,要改回去。你现在又打自己的脸。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (619 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:01:22

大爷,赶紧睡觉吧,别生气了,明天早起自己赶紧从初中物理开始学吧,年轻的时候用力太猛了吧。 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (69 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:23:56

第一课请学习 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (81 bytes) () 10/04/2024 postreply 21:25:59

这个网名非常牛 :D -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 11:13:18

能干 -桃花源里人家- 给 桃花源里人家 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/04/2024 postreply 09:44:45

想问一下第一课你学完了吗? -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (275 bytes) () 10/05/2024 postreply 08:56:17

思芦大侠息怒,专业空调大师说的有理 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (1839 bytes) () 10/05/2024 postreply 11:43:02

大侠他已经颜面扫地了,你还出来踩一脚。 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (200 bytes) () 10/05/2024 postreply 12:30:57

赞阿Q精神,意淫,自娱自乐。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (0 bytes) () 10/06/2024 postreply 07:30:13

到你这个年龄也只剩下意淫了。 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (619 bytes) () 10/06/2024 postreply 17:34:19

你的理解有误。p-trap内有存水,负压时才会把接水盘水位升高。没有ptrap,管道内没存水,空气联通负压怎么会造成水位 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (671 bytes) () 10/05/2024 postreply 19:24:44

一图胜千言,请看。p-trap有存水,在负压下,造成水位上升,可能造成接水盘水位上升。 -思芦- 给 思芦 发送悄悄话 思芦 的博客首页 (332 bytes) () 10/06/2024 postreply 07:18:24

想了两天,还是错的,第一课还没消化。 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (228 bytes) () 10/06/2024 postreply 17:13:21