儿子的小公寓,他的unit是二楼,最近晚上(可能白天也有没注意)浴室墙壁内反复出现水管敲击的声音,怀疑是发生了水锤现象。发生在已经完全不用水的时段,他最近有一个月在外旅行,关闭了总进水阀门,回来后几周开始有这个现象。unit有独立的水表,两年前换过regulator。请问要如何解决这个问题。谢谢!
请教如何解决水锤的问题。
所有跟帖:
•
micro leak, probably toilet water tank.
-柠檬椰子汁-
♂
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
07:21:40
•
装个小东西, 特别容易解决. Water Hammer Arrestor
-iBear-
♂
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
07:36:29
•
you might want to reduce the water pressure
-borisg-
♂
(64 bytes)
()
11/24/2023 postreply
07:39:45
•
简单,把总进水阀门稍微关小一点点。
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
07:43:05
•
学习了~
-x潇潇-
♀
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
11:00:57
•
谢谢各位,我让他都试试,再来汇报结果。
-花飞絮-
♀
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
07:59:21
•
屋里有暖气片吗?如果其它办法都不解决问题,暖气片上有压力调节器,很小的,调解一下。要找到同一管路上的暖气片。
-大酱风度-
♂
(48 bytes)
()
11/24/2023 postreply
12:06:05
•
谢谢,没有暖气片。
-花飞絮-
♀
(0 bytes)
()
11/24/2023 postreply
16:54:40