请教各位大佬。窗户的condensation

来源: baniff 2023-11-20 07:03:25 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (312 bytes)

Vinyl double hung windows. 冬天会在上下两个窗户的底部有水气。lock的槽里是湿的。晚上把shade 放下来,整个窗户都是水气。

1,是窗户failure 吗?要换窗户吗?

2, 窗户的insulation 不好,会产生condensation 吗?

谢谢

所有跟帖: 

有湿度计吗?可以先测一下屋里湿度多少。如果高于60%,可先试试用除湿机,风扇,或调高室内温度降湿度。如果 -最西边的岛上- 给 最西边的岛上 发送悄悄话 最西边的岛上 的博客首页 (60 bytes) () 11/20/2023 postreply 07:46:41

Thanks -baniff- 给 baniff 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/20/2023 postreply 08:49:45

窗户漏进去了,可以换玻璃。玻璃店就会。 -alpha123- 给 alpha123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/20/2023 postreply 10:41:20

如果屋里湿度大的话,换了玻璃后还是会有 condensation 的。要先找出问题确诊后再“对症下药”呵。 -最西边的岛上- 给 最西边的岛上 发送悄悄话 最西边的岛上 的博客首页 (0 bytes) () 11/20/2023 postreply 14:00:48

可以查一下地下室是否有漏水的地方 -翡翠131- 给 翡翠131 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/21/2023 postreply 05:47:30