他推荐我replace with金属ductwork box,并且建议我装iwave-R+UV bulbs控制mold。我现在一层空调6年旧,2楼空调20年旧,但前房住说他们在2013年换了coil.这个老空调被发现“overcharge with no sh.”。这个空调目前还工作,但tech说它很老了,建议把这个空调也一起换个新的。我们这里除了冬季,其他季节都挺潮湿。我觉得肯定要把长了mold的ductboard换掉,2个unit都用金属ductwork box,但我不清楚iwave+UV是否也要装,并且换新空调。大家能给些意见吗?谢谢!
自主房,HVAC tech发现我了mold growth on the ductboard。请见下图。
所有跟帖:
•
这个应该是回风口吧。漂白水加醋,洗掉就好了。具体配方上网找。
-柠檬椰子汁-
♂
(95 bytes)
()
10/11/2023 postreply
12:30:40
•
谢谢!我搞不清楚是啥口,反正就是经过condensation coil就会经过这个口。
-tidytiger-
♀
(190 bytes)
()
10/11/2023 postreply
12:39:34
•
可以刷防霉油漆试试
-四季桔-
♀
(0 bytes)
()
10/11/2023 postreply
12:55:09
•
谢谢建议,请问大家为什么不建议换成金属的?只是因为价格吗,还是换了也没有用。
-tidytiger-
♀
(0 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:02:48
•
都是抠门儿
-越王剑-
♂
(93 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:04:59
•
说的没错!
-DD2020-
♀
(267 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:08:07
•
这又是啥呀?DD 你除了本职工作和TF 以外 还有第三职业?
-江水草-
♀
(0 bytes)
()
10/11/2023 postreply
15:00:21
•
哈哈。好久没去畅谈玩。今天没事唱了首歌结果被他们搞活动水太大,压贴了。
-DD2020-
♀
(315 bytes)
()
10/11/2023 postreply
15:57:10
•
必须的, 无脑点赞 :)
-江水草-
♀
(0 bytes)
()
10/11/2023 postreply
17:47:54
•
哈哈。看到了。三个
-DD2020-
♀
(188 bytes)
()
10/11/2023 postreply
17:57:38
•
我会用漂白水,但绝对不会用漂白水+醋
-nyjg-
♂
(81 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:54:17
•
同意你,漂白和醋也好和氨水也好,混和产生化学反应会产生toxic的气体,不要混合任何化学品。
-tidytiger-
♀
(76 bytes)
()
10/11/2023 postreply
14:03:34
•
I would replace everything
-越王剑-
♂
(110 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:03:33
•
所以要做的是:
-tidytiger-
♀
(287 bytes)
()
10/11/2023 postreply
13:23:32
•
#2 起一定的消毒作用
-越王剑-
♂
(78 bytes)
()
10/11/2023 postreply
14:09:52
•
两罐Lysol? Disinfectant Spray喷上去,屁事没有了。
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
10/12/2023 postreply
00:00:38