technician的方案
1.二楼装remote sensor,一楼换温控器。这样读取几个值取平均,会达到理想温度。
2 .二楼加装return vent,需要走duct。这个房子没有return air 在2,3楼。
1应该就可行。要增加效率,再做2.
technician的方案
1.二楼装remote sensor,一楼换温控器。这样读取几个值取平均,会达到理想温度。
2 .二楼加装return vent,需要走duct。这个房子没有return air 在2,3楼。
1应该就可行。要增加效率,再做2.
• 产生这个问题的症结在于冷空气的分配,鉴于空气温度的自然属性,冷往下热往上,冷空气重分配应该是优先被考虑的。 -not4any- ♂ (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:28:50
• 冷空气的重分配是通过抑制某一区域的冷空气流量,迫使一部分冷气流量改道去另一个需要更多冷气的区域而实现的。 -not4any- ♂ (165 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:40:49
• 楼主的方案一,只是被动地读取数据,名义上控制某一层的温度,但不能控制另一层的温度,尽管那个另一层也有温控, -not4any- ♂ (368 bytes) () 08/30/2023 postreply 14:01:13
• 第一个方案的可行性取决于空调最大能降低二楼温度多少。如果是户型导致冷气上不去,那就行不通 -Wei_PDX- ♂ (60 bytes) () 08/30/2023 postreply 18:23:02
• 两个方法都没用,需要的是动态调节两楼的分配比例 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 20:16:13