更新一下

来源: susan_xv 2023-08-30 12:56:40 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (312 bytes)
回答: 头疼的空调问题-1楼和2楼的温度差大susan_xv2023-08-30 05:07:39

technician的方案

1.二楼装remote sensor,一楼换温控器。这样读取几个值取平均,会达到理想温度。

2 .二楼加装return vent,需要走duct。这个房子没有return air 在2,3楼。

1应该就可行。要增加效率,再做2.

 

所有跟帖: 

产生这个问题的症结在于冷空气的分配,鉴于空气温度的自然属性,冷往下热往上,冷空气重分配应该是优先被考虑的。 -not4any- 给 not4any 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:28:50

冷空气的重分配是通过抑制某一区域的冷空气流量,迫使一部分冷气流量改道去另一个需要更多冷气的区域而实现的。 -not4any- 给 not4any 发送悄悄话 (165 bytes) () 08/30/2023 postreply 13:40:49

楼主的方案一,只是被动地读取数据,名义上控制某一层的温度,但不能控制另一层的温度,尽管那个另一层也有温控, -not4any- 给 not4any 发送悄悄话 (368 bytes) () 08/30/2023 postreply 14:01:13

第一个方案的可行性取决于空调最大能降低二楼温度多少。如果是户型导致冷气上不去,那就行不通 -Wei_PDX- 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (60 bytes) () 08/30/2023 postreply 18:23:02

两个方法都没用,需要的是动态调节两楼的分配比例 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 08/30/2023 postreply 20:16:13