关于 Smart Thermostat C-wire, 昨天发了个贴:

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1729526.html

 

今天再加个 C-wire adaptor 简化原理。

目前绝大多数普通 HVAC 系统主板温控部分其实还是很简单,就是给它点电就开暖气或空调或风扇,我猜测也不管是交流或直流,给些电就行。主板 R 线进来的电是 24伏交流电,用几个简单的二极管就可把两个控制信号共用一根传回去。下面是简化的电路图:

就这么个简单的东西,别人给做好了要卖37美刀:

https://www.amazon.com/gp/product/B01IF3QXMC

当然了,别人做好的估计比我的简化版要复杂些,加些电路,恢复两路交流电信号,不是我简化版的半波整流信号。

这类二级管便宜的要命,比如下面7美刀100个:

https://www.amazon.com/100-Pieces-1N5819-Schottky-Rectifier/dp/B079KG1TN2

据网友报道,Nest smart thermostat 完全不用 C-wire 也能工作

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1729686.html

这个要碰运气,有时灵有时不灵。我的不灵,见下面这篇文章:

https://smartthermostatguide.com/no-c-wire-install-a-nest-thermostat-at-your-own-risk/#:~:text=In%20a%20system%20with%20a,and%20charges%20its%20own%20battery.

 

 

 

所有跟帖: 

点赞专家。 -Wei_PDX- 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 11:30:35

赞,快慢 总是研究得很特彻,上次介绍T-bill 也是图文并茂 -江水草- 给 江水草 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 11:38:13

赞专研精神!搞得通透并且还与我们分享! -DelightFish- 给 DelightFish 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/09/2023 postreply 12:09:08

谢谢slow _quick的专业分析和指导 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (146 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:12:20

温控器只有4线 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (264 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:28:49

自己装 c-wire adapter 吧,估计许多空调师傅自己也不会 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (374 bytes) () 08/10/2023 postreply 12:59:14

slow quick 的分享 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (312 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:14:02

谢谢slow quick 的耐心专业指导,赞 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (172 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:27:52

再谢slow quick 的指导 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (178 bytes) () 08/10/2023 postreply 14:31:12

这个办法我认为是可行的,但你新变压器装哪里呢?露在外面比较难看 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (110 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:48:22

我不敢100%肯定,如果你已经买了新变压器就试一下 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 13:52:10

谢谢 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (159 bytes) () 08/10/2023 postreply 14:42:47

我认为不用测,新变压器在 thermostat 那边,一头接R 另一头接C 就行了,原来的线该怎么接怎么接 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 16:21:05

谢谢slow quick 的建议和指导,等安全接通后再向大家汇报 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2023 postreply 20:24:32