是否可用室内24v变压器替代

谢谢分享,我的情况是冷暖一体空调机在屋顶上,旧温控器只有四条线,我想用24v室内变压器解决c wire, 出来两条线, 一条为C线, 另一条可为Rh或Rc, 我要换的是Amazon smart thermostat, 它有两个端口R和Rc,我将变压器两线,一条接C端,另一条接Rc 端,但是不工作, 是不是因为我是一体的原因,就是不知道可不可以将变压器出来的Rc 和原来的R jump 在一起, YouTube 的许多都没查到, 不行的话就要请空调师傅上屋顶串线了

 

所有跟帖: 

上几个照片大家参考参考? -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (501 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:23:38

原温控器接线 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (374 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:44:08

警告,屋顶上你打开的部分很多是高电压 120V 以上。。。 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (306 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:08:01

谢谢 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (278 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:38:02

我的建议:从易到难。。。 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (3436 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:39:20

这篇码了许多字,没人注意到?最简单的方法在这里 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:37:07

大部分普通 HVAC 设备,低压控制部分都是 24VAC... -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 11:52:14

上几张相关图片 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (134 bytes) () 08/08/2023 postreply 12:07:59

你的这个 Amazon Smart Thermostat,没有 C-wire 也可用,加个 C-wire adaptor -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (462 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:30:09

C-wire只是根common线,是红线24v电源的另1段。想不出你怎么用24v 变压器来替代? -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 13:50:29

Google c wire transformer -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (653 bytes) () 08/08/2023 postreply 14:50:43

这类普通的 Transformer 用于电铃没问题,用于Smart Thermostat 没啥用 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (73 bytes) () 08/08/2023 postreply 15:08:44

C wire transformer adapter -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (189 bytes) () 08/08/2023 postreply 16:46:39

你还是上了屋顶,打开了机器。千万注意安全,不懂多问 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 08/08/2023 postreply 17:08:03