看来是我不小心把哪里的wiring弄坏了。后面的wago是我加在netural上的。
仔细测了右边的single pole switch,是用来控制床头两个不同的receptacle。switch开关的时候,第一个receptacle一直是有电的,第二个receptacle上面的插座一直有电,但是下面那个插座还是可以用switch控制的。真是太奇怪了。
检查了所有的wire nut,connection看上去都是好的。
继续,把开关接线也拍照显示出来。。。
-slow_quick-
♂
(312 bytes)
()
04/09/2023 postreply
18:14:20
•
是美国。我老婆说右边switch控制receptacle就是这样的。
-Wei_PDX-
♂
(414 bytes)
()
04/09/2023 postreply
19:39:57
•
既然你动了neutral,加了那个WEGO,就在那里再试一下。。。
-slow_quick-
♂
(592 bytes)
()
04/09/2023 postreply
18:46:17
•
那个wago接了所有的neutral。我试过把新接的neutral去掉,结果一样。
-Wei_PDX-
♂
(288 bytes)
()
04/09/2023 postreply
19:44:17
•
中间开关关不掉基本上是开关自己的问题,右边的仍然不行吗?
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
04/09/2023 postreply
22:42:31
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy