这是去年新进的一个大楼的第一个供暖季节,原来的控制系统是靠压缩空气来控制的,地下室里好几个大的压缩空气泵。如果开了的话,运行起来,噪音大,还费电。计划是迟早换掉。因为我的另一个楼就是那样的,后来改成电控的了。巧的是,那天这个新楼的暖气不工作的时候,我正好在那里。那就一不作二不休的开干,先bypass暖炉的控制系统,直接把暖炉接上电,先让它烧起来,能给大楼供暖就行。人在那注意看着,只要不出事就行。其实也不会有啥事,因为暖炉上有保护装置的,水温到了,就会自动停烧的。等水温降到一定温度时,就又会自动点火烧起来。然后就是安装几个简单的装置,如变压器,contactor,thermostat ,timer. 再把炉子接回来就可以了。通过当天的试运行,完全达到了目的. 整个冬天都运行正常。就是这个小装置取代了那个空气压缩泵和墙上的那一堆控制板。
说说最近一个商业暖炉控制系统技术改装的事
所有跟帖:
• 另一个图 -pssci- ♂ (82 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:09:26
• 为前业主,管了几年这个楼的老美,看的直瞪眼。连想都不敢想,会做成。这就是明白了其中的道理,万事不难 -pssci- ♂ (66 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:20:52
• 老美的物理不行吧,读书少吃亏啊 -米奇的厨房- ♂ (0 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:26:50
• 做过一点自控的大概都知道 -lilac-pink- ♀ (0 bytes) () 04/01/2023 postreply 15:54:32
• 这东西道理倒是不难。但是要能自己动手做,就算是坛子里也没几个吧?其实门槛还是很高的。 -Wei_PDX- ♂ (138 bytes) () 04/01/2023 postreply 22:54:32