工人讲因为地方大小,不能放积水盘。按照我的理解,-般情况下冷凝水是从机器直接进入排水管,也就是说不会进入积水盘。现在准备装overflow switch。
请问防霉片从什么地方放进去?
所有跟帖:
•
工人讲可以往overflow switch 里倒些漂白水
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:14:15
•
让工人在管子中间安装安全开关,如安全开关是在管子的端头L形的,放了漂白水也没用.最好在出水口装T形接口接根垂直管子
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:43:48
•
一般在出水口会有一小根垂直的管子可以放防霉片,在SAFETY SWITCH处如果是串连的才可以放。如果是L字形的就不行
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:31:35
•
问过工人了,在垂直管子当中切开装安全开关
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
08:58:28
•
装在垂直管子上也可以但是绝大多数是装平行管子上的。你这个管子既然重新排就该好好做。装个聚水盘根本不要什么体积。工人在偷懒
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:01:53
•
可能现成的积水盘没有这么小的
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:30:27
•
怀疑你空调里已有聚水盆。我还没见过没有聚水盆的空调。如果有聚水盆,那开关就只能装在平行管子上否则会漏水!
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:12:19
•
你对的,空调内部有一个积水盘
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:29:05
•
有聚水盘就绝对不可以开关装在垂直管子上。必须装在平行排水管上。管子必须比盘子边缘低点不然盘子里水会漏出。你这工人完全不懂
-8.Jie-
♀
(39 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:34:33
•
你对的,安全开关装在水平管上。工人讲漂白水倒进后,冷凝水会把漂白水冲下去
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:41:06
•
原来是你自己没搞懂胡说八道,LOL
-8.Jie-
♀
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:50:24
•
你空调的制冷COIN在屋子里面外面是COMPRESSOR。水是COIN上冰化下&来空气中水分降温导致,怎么可能没聚水盆?
-8.Jie-
♀
(48 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:24:05
•
内部有的
-Green_sky-
♂
(0 bytes)
()
02/28/2023 postreply
09:41:51