请问防霉片从什么地方放进去?

工人讲因为地方大小,不能放积水盘。按照我的理解,-般情况下冷凝水是从机器直接进入排水管,也就是说不会进入积水盘。现在准备装overflow switch。

所有跟帖: 

工人讲可以往overflow switch 里倒些漂白水 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:14:15

让工人在管子中间安装安全开关,如安全开关是在管子的端头L形的,放了漂白水也没用.最好在出水口装T形接口接根垂直管子 -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:43:48

一般在出水口会有一小根垂直的管子可以放防霉片,在SAFETY SWITCH处如果是串连的才可以放。如果是L字形的就不行 -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:31:35

问过工人了,在垂直管子当中切开装安全开关 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 08:58:28

装在垂直管子上也可以但是绝大多数是装平行管子上的。你这个管子既然重新排就该好好做。装个聚水盘根本不要什么体积。工人在偷懒 -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:01:53

可能现成的积水盘没有这么小的 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:30:27

怀疑你空调里已有聚水盆。我还没见过没有聚水盆的空调。如果有聚水盆,那开关就只能装在平行管子上否则会漏水! -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:12:19

你对的,空调内部有一个积水盘 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:29:05

有聚水盘就绝对不可以开关装在垂直管子上。必须装在平行排水管上。管子必须比盘子边缘低点不然盘子里水会漏出。你这工人完全不懂 -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (39 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:34:33

你对的,安全开关装在水平管上。工人讲漂白水倒进后,冷凝水会把漂白水冲下去 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:06

原来是你自己没搞懂胡说八道,LOL -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:50:24

你空调的制冷COIN在屋子里面外面是COMPRESSOR。水是COIN上冰化下&来空气中水分降温导致,怎么可能没聚水盆? -8.Jie- 给 8.Jie 发送悄悄话 (48 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:24:05

内部有的 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/28/2023 postreply 09:41:51

请您先登陆,再发跟帖!