我知道200安培的service是没有问题的,但是最近一个出租房的heat pump系统有问题,至少indoor unit需要换掉outdoor unit情况还不清楚,ductwork还需要清理,费用往少的说,也差不多2000,而且这方面的人不能随时叫到,最好的选择就是改electric baseboard heating,我自己以前做过一些,知道怎么装,但就是不知道目前100安培的service是否能支持如下的设计 楼下1500 w 的baseboard heater 3个,1000w 的一个,楼上也是同样数目的瓦数和个数的baseboard heaters。网上查的结论好像是装是可以装但用起来如果超过rated service可能会跳闸,我约了人来做,但是靠不住,几次爽约,而租客是SECTION 8不解决这个问题会有麻烦,好在我与租客关系不错,平常他受了我的好处,暂时不至于闹事但是我必须解决这个问题,否则是个潜在的麻烦。
不知道谁有经验,100安培的service房子改electric baseboard heating有没有问题
所有跟帖:
•
能用240v就没问题
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
04:39:00
•
谢了,我在网上查的也好像是如此(见内),但是没有明确说有没有其他危险
-learner4ever-
♂
(8431 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:08:13
•
all heaters put together is 11000w, you are going to
-borisg-
♂
(31 bytes)
()
12/08/2022 postreply
04:45:15
•
When it reaches capacity, it will trip breaker first. 对吗?
-learner4ever-
♂
(116 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:04:18
•
don't play cheap. you need a safety factor too.
-borisg-
♂
(168 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:26:13
•
谢谢回答,我准备改动设计降低总瓦数
-learner4ever-
♂
(167 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:44:06
•
几个房间?我的两个卧室的没问题。
-DD2020-
♀
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:21:00
•
2 bd 1ba 1110 sqft
-learner4ever-
♂
(54 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:24:41
•
你要按starting 安培来算够不够啊,新房子计算需要多大的电表都是这么算的。
-米奇的厨房-
♂
(105 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:40:40
•
At 240V, a 3,000 W baseboard heater draws 12.5 amps.(网上查来的)
-learner4ever-
♂
(701 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:48:15
•
12.5 AMP 是running的时候的安培吧,不是starting 安培。还有,你要加上所有其他主要电器的安培数啊
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:56:46
•
尽信书不如无书。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:59:05
•
电器开关会有各种surge吧?不留足余量的话,电闸估计要不停地跳
-Wei_PDX-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
08:35:52
•
如果您是电工
-上海大男人-
♂
(543 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:41:34
•
改electric heating没问题,问题是改了后的电费吓死你
-lzr-
♀
(600 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:50:11
•
电费是他的租客付,关他什么事。
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
05:57:46
•
Why not just change to 200A service panel?
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
06:14:02
•
英语怎么讲来着?Good Question
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
10:13:34
•
好像还得通知电公司,也许外边的电缆也得换一个粗一点的
-learner4ever-
♂
(60 bytes)
()
12/08/2022 postreply
11:34:27
•
100 安培不行。你要请电工加个电盘改成150A或者200A。要不然就等着经常跳匝租客来烦你
-Sunbury-
♀
(0 bytes)
()
12/08/2022 postreply
10:46:28
•
200A 电盘, 4号电线, 都要按厨房电路走, city permit
-不可追-
♂
(160 bytes)
()
12/08/2022 postreply
13:34:17
•
谢谢以上各位的答疑,准备先设计一个救急房案,有热气了后,再加junction box升级
-learner4ever-
♂
(105 bytes)
()
12/08/2022 postreply
16:42:05