Themopile 或者gas valve, 能够点燃说明pilot light 是燃着的,延迟开火可能是thermopile产生的电压不够不能够
触发gas valve ,或者gas valve不够敏感。 检查的话可以用万用表测一下thermopile开路电压, 应该在600mv到800mv, 如果低于这个可以换一个thermopile, 这个很简单, 如果电压在这个范围话可能就要换gas valve 了嗯那比较麻烦。
 一般请人换 Gas Valve 大概要多少费用。 -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 06:18:57
• gas valve about 150. -borisg- ♂ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 06:51:12
• 谢谢波大,$150 是换 Gas Valve 的 Labor Cost 吗? 还是valve的零件花费? -紫檀吧主- ♀ (72 bytes) () 11/17/2022 postreply 06:58:24
• part only -borisg- ♂ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 07:00:29
• how much the part and labor cost total in the average price -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 07:01:22
• these days I would say probably 500 total. -borisg- ♂ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 07:02:15
• thanks. -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 07:07:00
• Normally gas furnace uses 110Vac to ignite the gas -冬前- ♂ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 08:45:21
• 去年找HVAC的人换的igniter。谢谢回帖 -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 09:25:31
• Then most likely it's still okay -冬前- ♂ (0 bytes) () 11/17/2022 postreply 10:53:32