Themopile 或者gas valve, 能够点燃说明pilot light 是燃着的,延迟开火可能是thermopile产生的电压不够不能够
触发gas valve ,或者gas valve不够敏感。 检查的话可以用万用表测一下thermopile开路电压, 应该在600mv到800mv, 如果低于这个可以换一个thermopile, 这个很简单, 如果电压在这个范围话可能就要换gas valve 了嗯那比较麻烦。
 一般请人换 Gas Valve 大概要多少费用。
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
06:18:57
•
gas valve about 150.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
06:51:12
•
谢谢波大,$150 是换 Gas Valve 的 Labor Cost 吗? 还是valve的零件花费?
-紫檀吧主-
♀
(72 bytes)
()
11/17/2022 postreply
06:58:24
•
part only
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
07:00:29
•
how much the part and labor cost total in the average price
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
07:01:22
•
these days I would say probably 500 total.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
07:02:15
•
thanks.
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
07:07:00
•
Normally gas furnace uses 110Vac to ignite the gas
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
08:45:21
•
去年找HVAC的人换的igniter。谢谢回帖
-紫檀吧主-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
09:25:31
•
Then most likely it's still okay
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2022 postreply
10:53:32
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy