调一下这边又漏了。四个角都漏…
所有跟帖:
• 那你的盘子长期积水锈了漏了,买个MARINE EPOXY/PUTTY 4个角都补一下。补时表面要先砂洗干净,哪里漏就封哪 -02199- ♂ (37 bytes) () 10/21/2022 postreply 22:09:37
• JB Weld WaterWeld Expoxy Putty Stick OR Marine Epoxy -02199- ♂ (151 bytes) () 10/21/2022 postreply 22:15:17
• 表面一定要花时间砂干净清洗干净,不可以有锈,表面不搞干净封不好。买点砂皮好 好砂干净 -02199- ♂ (0 bytes) () 10/21/2022 postreply 22:34:56
• 干不了…… … 你是大DZ 的水平 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 10/21/2022 postreply 22:40:31
• 请人换盘子至少知道空调本身没坏,不会被人RIPOFF。 不会很贵。装新盘子时一定要保证盘子LEVEL调对,别犯老错误 -02199- ♂ (326 bytes) () 10/22/2022 postreply 07:17:58
• 怎么知道空调没坏,房客说房间现在是78 , 如果到75, 那电费就会很高。 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 07:54:33
• 买个测空气温度的METER在空调风口测温度,如果出气温度在65度左右,空调就没问 题。如果70度,你就要查是不是其它问题 -02199- ♂ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 10:47:11
• 打算查一下出风口温度和压力。当然Insulation 不好很明显。就自己加吧。 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 07:55:52
• 为什么必须level, 难道不是倾斜到drain line, 这是我很迷惑的地方。如果继续level,新的 仍然会积水。 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 08:07:51
• LEVEL或稍微向排水口倾斜都可以,你现在是倾斜反方向了。这样即使有SAFETY SWITCH也 不行。 -02199- ♂ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 10:50:22
• 调整level 的时候,furnace 是和 coil unit连在一起的,大概是Screw 在一起,我有点担心会不会断 -alpha123- ♀ (230 bytes) () 10/22/2022 postreply 11:21:26
• 临时修补一下可以把盘子外面4角表面清洗一下,买个FLEX SEAL在盘子外面漏的地方喷几层(几次)。水可以暂时封住 -02199- ♂ (67 bytes) () 10/22/2022 postreply 07:28:04
• 除了这些, 调level, 让drain line 到最低点。 应该可以吧。 -alpha123- ♀ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 08:32:15
• DRAIN LINE是不是堵盘子修好后试一下,如不堵,肯定没事了! -02199- ♂ (0 bytes) () 10/22/2022 postreply 10:37:53