看这冷热水管接口正确的方式
所有跟帖:
•
对,这就是我说的dielectric union
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:02:39
•
楼主是请的”中国“师傅,不懂还是可以理解的,反正等到接口烂了,这热水炉的寿命也到了。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:05:43
•
老大,这才3个月新的炉子啊,已经锈成这个样子了。
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:15:49
•
这锈是因为漏水三个月造成的,漏水修好了,不会有事的。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:40:42
•
Right Way and Good workmanship
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:12:27
•
我不懂啊,朋友介绍的师傅,我就用了。 谢谢你们教我!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:22:00
•
用活接头就对了,就是漏了也可以再拧紧。中国师傅为了省几块钱,出了个死结
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:20:56
•
可以用活接头啊? 真不知道。谢谢啦!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
11:58:18
•
你确定这不是活接头?不是照片的问题?
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:14:00
•
dielectric union 是活接头,楼主的不是。
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:55:31
•
对,我这个不是活接头。
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
19:13:44