我猜应该是sensor在楼上某个地方,所以空调才会一直运行,因为没有到setpoint。这个温度差可能的原因

来源: Wei_PDX 2022-08-17 08:27:52 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (114 bytes)
本文内容已被 [ Wei_PDX ] 在 2022-08-17 08:29:34 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
回答: 楼上比楼下高6F牛经沧海2022-08-17 08:04:22

一是楼上日晒太多或者insulation不够,二是房子的floorplan不利于空气上下对流。

所有跟帖: 

谢谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 09:03:24