我过去写过一篇。。。

来源: slow_quick 2022-06-18 22:17:01 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1090 bytes)
回答: 又来问AC问题了,头大sac2022-06-18 21:02:05

https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1505961.html

希望对你有帮助。

我有些不太明白你空调的情况。看你第一张照片,确实有内外两个safety switch,右边那个探测内盘水,左边那个探测外盘水。但内盘那个safety switch似乎被拔掉了只剩了底下的管子,只有外盘safety switch还在,就是那个两根黑色电线吊着的那个。是你拍的照片吗?

第二张照片,探测内盘水的管子被拧下来了,所以如果原来排泄内盘积水的排泄管堵塞,水就会从这个被拧开的口子往外盘泄水,即使探测内盘积水的safety switch 没有也暂时由外盘接着。外盘有没有排泄管呢?

周边找一下排泄冷凝水的管子,找到后上几个片子让这里大拿出出主意。我想你请的 technician 判断是对的,暂时不会 flood,但要尽快把冷凝水排泄管堵塞的问题解决。

所有跟帖: 

多谢!这两张照片是租客拍的一个是近距离一个稍远,都只有一个switch,修理人员说是接着内盘,但我认为是接外盘,对吗? -sac- 给 sac 发送悄悄话 (208 bytes) () 06/18/2022 postreply 23:26:27

你可能没搞懂租客、修理人员对你说了什么,我只是猜测: -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (1345 bytes) () 06/19/2022 postreply 00:40:36

多谢!我把以前拍的照片放大了加在下面,请看。我觉得只有一个switch,是装在primary drainpan上, -sac- 给 sac 发送悄悄话 (544 bytes) () 06/19/2022 postreply 10:35:56

我错了,是只有内盘的safety switch... -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (781 bytes) () 06/19/2022 postreply 11:15:30

是的,刚刚跟tech确认,他说只有一个switch,租客也发来短信,说 -sac- 给 sac 发送悄悄话 (343 bytes) () 06/19/2022 postreply 11:40:51

我猜测冷凝水排泄管是这个: -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (303 bytes) () 06/19/2022 postreply 11:55:25

对不起,放了个原来的图片。现在加了黄线 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 06/19/2022 postreply 16:22:03

多谢指点!我也不清楚排水管道是怎么走的,明天问一下tech回来更新 -sac- 给 sac 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/19/2022 postreply 21:05:08