https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1505961.html
希望对你有帮助。
我有些不太明白你空调的情况。看你第一张照片,确实有内外两个safety switch,右边那个探测内盘水,左边那个探测外盘水。但内盘那个safety switch似乎被拔掉了只剩了底下的管子,只有外盘safety switch还在,就是那个两根黑色电线吊着的那个。是你拍的照片吗?
第二张照片,探测内盘水的管子被拧下来了,所以如果原来排泄内盘积水的排泄管堵塞,水就会从这个被拧开的口子往外盘泄水,即使探测内盘积水的safety switch 没有也暂时由外盘接着。外盘有没有排泄管呢?
周边找一下排泄冷凝水的管子,找到后上几个片子让这里大拿出出主意。我想你请的 technician 判断是对的,暂时不会 flood,但要尽快把冷凝水排泄管堵塞的问题解决。