判断什么原因有时很难,你可以用排除法试。也不用相信谁的判断,因为大家都是根据你说的信息自己推断,都是有可能的原因,但不一定是你的原因。
GFCI是漏电保护,不是过载保护,这是常识。原理不一样,不是double E就可以否定的,自己google,看百科.
但我也不否定GFCI在过载时可能会跳,但这种跳不是因为GFIC有这个功能。
如果你circuit breaker是20A, 当然GFCI可以用20A, 但是GFCI不能用高于circuit breaker的rate,违反code。
我给你出的主意是先确认是你现在的GFCI有没有问题,不行再买新的换上。我前面的帖子说的不太清楚,可能让别人误解了,我要说的是裸线别离hot line的接线柱(铜螺丝钉)太近。如果试了,还是跳,那就不是我说的这个情况。
新的code要求厨房都是20A的,许多新电器会在15A的breaker下跳闸,即使没有GFCI,时间长了,电线过热,circuit breaker也会跳。