stream boiler 换成 Hot Water Boiler, 要改管道吗?radiator 要换吗?

来源: nanbudao 2021-12-22 14:40:15 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

把网名改了,再来问! -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 16:03:05

能不能问一声,谁建议你这样做的?你原来洗澡的热水从什么地方来的,也是Boiler里来的? -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 16:16:56

不管是谁建议的?这两个东西不是一回事!一个产生高温的蒸汽,一个产生热水!产生蒸汽的要有蒸馏水回水管,热水器没有这功能。 -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 16:37:39

stream boiler 是取暖用的。 Hot Water Heater 烧水是另外的系统 -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:14:54

给你看看一个视频,把Boiler和热水器连在一起。 -hhtt- 给 hhtt 发送悄悄话 hhtt 的博客首页 (310 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:58:26

要,要 -nyjg- 给 nyjg 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 16:14:31

上网看了一圈,好像最大的问题是steam radiator 没有水的回路。 -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:16:55

现在还有人换steam boiler 吗? 大概多少钱? -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:18:19

Steam heat 有它的好处 -nyjg- 给 nyjg 发送悄悄话 (224 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:23:18

供热水管要粗得多(根据多少个radioator来计算),还要回水管。radioator也完全不一样。等于全部重做! -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 17:23:11

stream boiler对于高层建筑很好。hot water boiler 超过一定高度不行,即使pump也不行。蒸汽可以往上 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:02:00

我没做过蒸汽改热水,但是我买下的很多房子,确实是曾经是蒸汽,后来被改成热水boiler. 非常麻烦。第一,管道不一样,蒸汽的管道 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:04:00

是一寸或者一寸半的生铁管。热水boiler一般走3/4寸 特殊pex. 讲究的走铜管,很麻烦 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:05:00

再讲循环,新做的热水boiler系统,一般是一层楼一个zone,一个zone一个循环,一个出水管,一个回水管 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:07:00

蒸汽的很麻烦,一般来讲老式蒸汽系统,一个radiator一个循环,改造之后,可能有些radiator有热水循环,有些没有,需要处 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:09:00

我的理解是radiator可以重用,但是不是100%确定。蒸都是cast iron的radiator. 不过新做得系统,更多的是 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:11:00

走热水的baseboards. -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:11:00

这是二个不同的系统,管道几乎要全部改过,散热器也要换。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (205 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:09:11

由于管道的不同。热水的boiler出来一般配3/4寸的铜管,再接所有配件,tank. 进水阀,循环泵之类的,这些再接一寸或者一寸 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 18:13:00

现在还有换steam boiler的吗? 人大概还可以找到,不知boiler是否奇贵 -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 21:12:25

找到一个,还真不贵。明天就去找能做的水管工 -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 21:23:27

stream => steam -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 12/22/2021 postreply 22:15:07