今年邪门,越是约不到人,机器故障越频繁!两台老蒸汽锅炉,一台热空气炉全罢工了!老公懂电,帮我检测:
第一台蒸汽炉, 完全没电,万用表一路检查下来,24v变压器烧坏了,回忆起夏天电力公司马路入户这段线零线曾经短路过,估计那次烧了变压器,找到问题,剩下活我自己搞定,网上订了一模一样的变压器,换上去,工作了;
第二台蒸汽炉,有火苗,但是不启动,老公万用表检查下来,limit switch跳了,复位后暖气炉恢复工作。气温高,房客没用暖气,结果几天后忽然降温,房客急电,暖气依然不工作。老公开会,只能我再跑一趟,发现limit switch又跳了,这肯定是过热保护。正好之前联络的水暖工在附近,喊来帮我看看,他一口咬定回水管堵了,卸下来疏通清理,再次复位运行,但我隐约觉得问题没完全解决,果然隔天又跳了。这次我大概有数了,打开通烟囱的排风管,拿软管往里面探,发现烟囱处通不过去,全拆了,果然烟囱大部分堵了,估计前一个月几次飓风,打湿烟囱内部,某处受热塌方了。老房子了,烟囱的事以后再说,先立马清理出半桶泥渣,烟囱通了,暖气炉也正常了。松了口气。
第三台自家阁楼的forced air furnace, 20多年了,买房时屋检就说估计快不行了。天气不冷,我没注意,今天降温,发现怎么吹出来的都是冷风?往年肯定打给HVAC公司了,今年有了前两台修机器经验,自己排查,发现火苗没了,这简单啊,回忆好像夏天煤气公司来换过新的煤气表,估计那次关过天然气总阀,长明火熄灭了,重新手动点火,热风呼呼地吹下来!
俺这里,水暖工来一趟,不管是否修好,绝对先付150上门检查费。然后查不出,就会编话机器大大的不好,必须换新机器等等等。兜里的银子就不见了!
今晚室外降温零度以下,室内热风呼呼,心情大好,来码码字,凡尔赛一下!