问一个电工问题。
有几个插座和灯没有电。查了所有的电闸都是在通的方向。但是拆开没电的插座其中一个跟另一路电路并联的时候跳闸(这个插座什么也没插),说明什么地方短路。
这是个老房子,可能有线路同时接在几个电闸上。
有什么高见。
问一个电工问题。
有几个插座和灯没有电。查了所有的电闸都是在通的方向。但是拆开没电的插座其中一个跟另一路电路并联的时候跳闸(这个插座什么也没插),说明什么地方短路。
这是个老房子,可能有线路同时接在几个电闸上。
有什么高见。
• sub panel? -LexusOnly- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 16:35:14
• no subpanel. -borisg- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 16:46:12
• One possibility is ground fault -nyjg- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 16:48:41
• 插座本身短路了,把那个插座换了试试。 -挨踢- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 17:24:16
• 非也。把这插座原来的黑线拆了接另电路的黑线不短路。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:28:27
• 万用表量这插座+接线(断电操作)。1本身短路 2对地短路3你接反了(火线/0线) -位酷哥- ♂ (71 bytes) () 10/23/2021 postreply 18:00:39
• 两个不同的火线并联也会跳闸。你可以量并联之前的电压。或许能发现什么。 -PtLandlord- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 18:01:18
• 这有可能。万用表量2根不同火线间是220v(各自对地还是110v)接一起就坏事了 -位酷哥- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 19:01:36
• 两根火线间相位不同 -jwhzzj- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:24:15
• 火线分两路,是变压器两头,中线在变压器线圈中间。 -周老大- ♂ (0 bytes) () 10/24/2021 postreply 08:17:50
• 没电的这几个可能跟有电的不同相,地线开路造成没电。。 -滋鄂- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 18:15:00
• 一个工人告诉我,室外的插销的GFCI连在车库里,不是在房子的总panel.你这是哪里的插销? -后院飘香- ♀ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 18:27:09
• 用电笔测一下,看是不是有个插座的火线和地线接反了? -雾蒙蒙雨霏霏- ♀ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:25:12
• 这个真的有可能,最好检查一下。 -原上草2017- ♂ (0 bytes) () 10/24/2021 postreply 10:19:54
• 查看房子里所有墙上的插座,如果是GFCI,reset后看是否有变化。 -常谈- ♂ (176 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:25:17
• Old house no GFI. -borisg- ♂ (0 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:26:50
• 宁可相信哪儿断了,也不要以为没接好,可以自己引线接上。 -常谈- ♂ (171 bytes) () 10/23/2021 postreply 20:38:03
• 有没有电不能用万用表或电器,要用测电笔。如果没电接别的插座跳闸那是火地线反了。 -周老大- ♂ (228 bytes) () 10/24/2021 postreply 08:09:17