哪位了解AC/heating controller?

接到thermostat 上至少有4根线,红色是电压 24Vac,另三根是control lines。如果红线上的电压远低于24Vac,会是什么坏了?

所有跟帖: 

会可能有好几个原因。要看您的远低是多低。 -事后诸葛- 给 事后诸葛 发送悄悄话 (141 bytes) () 09/11/2021 postreply 22:01:19

15Vac -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:03:05

变压器 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 04:55:33

反对。变压器要么死要么好,不会酱鸭 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 05:24:03

What is Vac? -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 04:56:51

电压 伏 -勿来三- 给 勿来三 发送悄悄话 勿来三 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 04:59:48

I would agree with pssci. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 05:03:35

V是伏特,AC 是交流电。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 06:13:02

你肯定红线电压远低于24V吗?如果另三根是control lines那就是说在温控器端没有零线?那你怎么量红线电压的? -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 05:24:33

一根common不用结上thermostat -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (211 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:13:29

去变压器出口端量过没有呢? -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:27:34

AC/heating unit在attic上,打开很麻烦,可能自己干不了 -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 08:37:14

降多少?18awg细线酱鸭正常,不必再意。有12vac继电器就能正常工作 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 05:30:50

接上Google Nest,显示红线no power -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:26:02

红色(R)应该是24V 没错,但是其他三根线里面,G(GND)是common, 不是算control lines。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (53 bytes) () 09/12/2021 postreply 06:42:39

G (绿色)线不是common,蓝色线是 -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (31 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:05:23

you are right, C 才是 common. -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 08:21:40

还有一点,你把万用表调到那一档?这是交流电,应该调到AC档,调到DC档就会量出错误的读数。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 06:45:03

是用AC档量的 -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 07:06:08

谢谢大家的回复。看了这个video后觉得是control board坏了,24Vac是从它输出的 -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (54 bytes) () 09/12/2021 postreply 08:35:45

你的Thermostat是哪一种?是用电池的吗?如果用电池那种,是不需要C的,没有C, 会量不出正确电压。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (519 bytes) () 09/12/2021 postreply 09:30:33

直接用红线接,不就知道了? -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 10:57:39

报告一下结果 -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (372 bytes) () 09/12/2021 postreply 11:56:42

用nest thermostat ,不需要接 C 。Nest 只是一个程序控制开关,就是控制24V至暖器,冷气和风扇的开关。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (138 bytes) () 09/12/2021 postreply 12:08:25

是的,我原来的Honeywell有电池,也不接C -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 12:33:39

你这逻辑蛮有意思的。断电了,这24VAC是怎么来的?让大家一起跟你玩感应电? -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 12:34:53

没写清楚,实际上没断电,关了的circuit breakers不控制AC unit -常谈- 给 常谈 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 13:39:02

谢谢update。 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/12/2021 postreply 18:14:34

请您先登陆,再发跟帖!