发现防水塑料和保温锡箔之间, 分散有些水滴
保温锡箔接地板那一面没有水滴
这是问题么?
是几个月前的水留下来?
还是自然形成无所谓?
发现防水塑料和保温锡箔之间, 分散有些水滴
保温锡箔接地板那一面没有水滴
这是问题么?
是几个月前的水留下来?
还是自然形成无所谓?
• 请波大, 东施等指教 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:10:18
• show photo -borisg- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:10:57
• 防湿气的塑料上的水, 塑料下面是水泥 -deepsigh- ♂ (87 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:47:58
• 三层图 - 保温, 放湿, 地板。 水滴只在放湿和保温之间 -deepsigh- ♂ (87 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:50:22
• 我懂了, 水管爆了之后没做WATER EXTRACTION的后果 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:22:12
• 什么什么,我只会八卦,你还是请教波大吧。地板是二楼的?不漏了你还担心啥。如果你那里潮湿, -东施爱美- ♀ (158 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:29:24
• 地板是一楼 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 13:50:51
• 为什么要换地板?因为地板进水,翘起来了? -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:06:50
• 是 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:21:13
• 你问这个问题是,只换地板,不换地板下面那层Moisture Barrier和foam?但是现在看到有水滴? -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:36:08
• 是 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:48:23
• 如果水滴就在Moisture Barrier上面,用抽湿机把房子内湿度降下来,就行了。Foam进水,就应该换进水那部分的Foam -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 16:54:22
• DEHUMIDIFIER, 需要把FOAM完全揭开么? -deepsigh- ♂ (367 bytes) () 05/04/2021 postreply 17:04:03
• 如果Foam上面有Moisture Barrier, 要掀开Barrier,才能快些把湿气抽干。有一个要注意的,当你抽湿气时,不 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 17:35:34
• 不能把新地板放在那屋子,新地板抽的太干了,装上去,以后会有问题的。新地板要放在正常室温和湿度的屋子里三天以上,才能装! -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 17:39:07
• 谢谢提醒。 我准备把MOISTURE BARRIER和FOAM都换了, 不过新地板要放三天。 -deepsigh- ♂ (0 bytes) () 05/04/2021 postreply 18:55:34