看到旧的铝线还在里面,旁边还有裸露的粗
铝管(新换的),铜线也有裸露的, 这样安全,合乎标准吗?是不是应该有塑料包皮?旧的铜
铝线有寿命期吗?旧的romex cable还能继续用吗?请的是有执照的公司,我的要求是换panel和rewire整栋房子。我们没有天天监工,过后才看到。谢谢!
看到旧的铝线还在里面,旁边还有裸露的粗
铝管(新换的),铜线也有裸露的, 这样安全,合乎标准吗?是不是应该有塑料包皮?旧的铜
铝线有寿命期吗?旧的romex cable还能继续用吗?请的是有执照的公司,我的要求是换panel和rewire整栋房子。我们没有天天监工,过后才看到。谢谢!
•
换电线和Panel,应该要有镇里的Permit? 而且要做完工检查?你那里不用?
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
10:49:16
•
需要,他们申请了permit,但是我怀疑他们打擦边球,该换新的没换。Inspector 还没来
-Ginger123-
♀
(20 bytes)
()
11/17/2020 postreply
11:06:22
•
Call inspector yourself
-越王剑-
♂
(221 bytes)
()
11/17/2020 postreply
12:35:39
•
谢谢!我感到他们那样便宜省事就那样来。还Google review 4.8,370人给出的。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
12:43:19
•
裸露的是接地线吧!
-ye2000-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
11:41:41
•
不懂,接地线就不要包起来了?地线本身也是要包的吧?
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
12:46:10
•
不要乱怀疑。不懂可以学,goodle 一下吗,自己做点功课。
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
13:28:50
•
铜线越裸越好
-orlandomagic-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2020 postreply
05:27:59
•
They did good job. Separate grounding wire and natural wire. 地线必
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
13:25:49
•
接地线必须是裸线。
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
13:27:25
•
They will pass inspection.
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
13:29:51
•
我也希望能pass,如果他们真如说的那样把不安全的老线换成铜线。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:59:02
•
很不错了,要相信人, 绝大多数人品质都应该不错。
-jason1020-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:24:33
•
今下午刚拍的,他们应该update to 铜线,但实际上没有,还
-Ginger123-
♀
(204 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:47:48
•
Upgrade panel是不管换线的
-越王剑-
♂
(71 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:50:43
•
说好了的,是换panel 和整个house rewire的,他们给的价。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:02:36
•
那你得找他们,明显偷工减料
-越王剑-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:03:16
•
是的,我要找他们主管,要求重新来过。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:05:42
•
相信人品不如相信程序
-越王剑-
♂
(204 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:48:53
•
我请过不少人干活,数不出几个能放心相信,都要自己去收拾残局。没想到这么大公司也是这样。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
14:56:52
•
关键是零线neutral wire 和 地线 ground wire 的区别您没搞清楚
-上海大男人-
♂
(376 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:01:09
•
我主要看他们并没换掉老线,这房子都47岁了,老线不安全。说好了就是要换所有的电线的,给的
-Ginger123-
♀
(47 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:09:35
•
可以向工人提出,但inspector一般不会在意这个。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:18:42
•
Inspector 不管线的事儿,但是付了换线的钱他们应该都换新线
-越王剑-
♂
(32 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:24:45
•
难怪他们没换,我是得跟公司还有这些电工说清楚这个问题,当时
-Ginger123-
♀
(128 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:37:11
•
估价的人和干活的人不是一波人
-越王剑-
♂
(119 bytes)
()
11/17/2020 postreply
16:17:45
•
我们这里多的是60,70年的老房子,还没听过谁要把整个房子的电线都换掉的。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:21:09
•
本来也没这个计划的。
-Ginger123-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
15:41:03
•
为什么决定换呢?
-lawattaction-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
16:01:44
•
how much did you pay?
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
16:39:44
•
Aluminum can be used for main service entrance and sub panels.
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
18:53:27
•
Google: Aluminum cable for power service entrance
-PtLandlord-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
18:58:56
•
铝线容易出事。不过换线是要开墙的
-kingofhearts-
♂
(0 bytes)
()
11/17/2020 postreply
20:44:09
•
见此
-kingofhearts-
♂
(1691 bytes)
()
11/17/2020 postreply
20:50:32
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.