我碰到一次,刚买房,就堵了,估计空调有一阵不开,里面长藻类了,
空调室内机旁的drainage开口管往外直冒水, 我的方法是用shopvac配上合适头到室外机的出口使劲抽空气,因为另一端水密了,压力就把堵的东西压出来了,都是白色絮状物。
以后每个月,通过室内机的开口往里倒些bleach,让藻类长不了,这5年都没这个问题了。